• 钢筋连接的强制性规范

    我的施工图纸中框柱钢筋的连接说明是可选用电渣压力焊或机械连接,但实际施工大直径的钢筋均采用了机械连接。我想问一下有没有什么规范或者什么文件来说明大于多大的钢筋就必须要使用机械连接,以便跟甲方结算时发生不必要的纠纷。现在我找甲方签证,他们说可选用电渣压力焊为什么不用呢,所有说我想请教高人,有没有什么好的办法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的施工图纸中框柱钢筋的连接说明是可选用电渣压力焊或机械连接,但实际施工大直径的钢筋均采用了机械连接。我想问一下有没有什么规范或者什么文件来说明大于多大的钢筋就必须要使用机械连接,以便跟甲方结算时发生不必要的纠纷。现在我找甲方签证,他们说可选用电渣压力焊为什么不用呢,所有说我想请教高人,有没有什么好的办法? 答:你们为什麽不按图施工?采用了与设计不同的连接方法甲方同意了吗?随便改变设计是你单位的责任。当时为何不找甲方办理签证,所以现在只有走“关系”补上签证。

    2013-03-15 16:18:04 

  • 图纸总说明上应该有详细说明,如实际施工与图纸说明中规定的不一样就需要做现场签证,然后按图集规范计算。

    2013-03-15 15:05:03 

  • 这种情况是施工方的方案选择问题,既然电渣压力焊和机械连接都可以施工方就应该选择有利于自己的施工方案,甲方不会就此给签证的。或者,你可以向你们单位的施工管理人员咨询一下,问问他为什么要采用机械连接而不用电渣压力焊。他也需能给你一个满意的答复。

    2013-03-15 15:27:36 

  • 3级钢14以上用机械连接的,12以下用电渣压力焊