    请问一个高层建筑地下一层是个采暖换热站,换热站的焊接钢管与无缝钢管套工业管道还是给排水管道?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据《给排水、采暖、燃气工程》册分册说明:工业管道、生产生活共用管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行《C.6 工业管道工程》相应项目。 因此所说的高层建筑物地下室的采暖热2交换站内的焊接钢管及无缝钢管安装,应该是执行工业管道工程册内的定额子目套项。

    2013-03-15 14:04:11 

  • 换热站内的管道按工艺管道,换热站外按给排水暖气管道定额

    2013-03-15 13:46:23 

  • 一个高层建筑地下一层是个采暖换热站,换热站的焊接钢管与无缝钢管套工业管道.