• 电缆计算与套定额时疑惑?

    架空线路:JKYJ-10KV-3*120mm2 与埋地敷设:YJV22-10KV-3*120mm2 以上两种电缆在计算工程量时,是按照单根长度计算还是用单根长度再乘以芯数? 那么这两种电缆在套用定额时事按照芯数套还是截面?请各位专家指点迷津。。。。。谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 以上两种电缆在计算工程量时,是按照单根长度计算,两种电缆在套用定额时是按电缆一根的截面计取(最大的截面)。

    2013-03-15 14:25:11 

  • 电缆的长度计算是以每根的长度计算,与3芯4芯或5芯没有关系。 电缆套定额子目按一芯(大的)的截面积套子目。 电缆的安装人工费要不要计取系数,按电缆里面的芯数,1芯的乘以0.67;二三四芯的不乘系数,5芯的乘以1.3 ; 6芯的乘以1.6

    敷设

    2013-03-15 14:23:42 

  • 1、前者架空线路的JKYJ-10KV-3*120mm2的是3根120mm2的架空导线,工程量计算是按照这3根导线单长之和。 2、后者埋地敷设的YJV-10KV-3*120mm2的则是1根3芯120mm2的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,该电缆的工程量是以这根电缆的长度,因此不能乘以芯数。

    2013-03-15 14:32:14 

  • 电缆是按照单根长度计算. 这两种电缆在套用定额时是截面套。

    2013-03-15 16:45:46 

  • 支持灿灿的说法

    2013-03-15 16:32:14 