• 剪力墙水平钢筋与暗柱关系

    剪力墙与暗柱成直线关系,水平钢筋要穿过暗柱,在暗柱边弯锚,在68页,如果暗柱成拐角形式,或者暗柱与墙完全重合,为什么没有水平钢筋在里边,因为很多暗柱配筋还是比较小的,只纵筋稍微比墙大,这样计算钢筋,甚至比没有暗柱之前的墙的钢筋量都小。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:我们计算的剪力墙水平筋都是伸至暗柱端弯折的,你的不是吗?

    2013-07-23 15:49:43 

  • 在68页,如果暗柱成拐角形式水平筋伸到对边弯15D,暗柱与墙完全重合水平筋是通过的。