• 管道支架的问题

    管道支架按图集05S9的规定,分不同管径每间距多少米一个支架,是不是水平管和立管都是用管道总米数/间距*单个支架的重量? 我记得有人和我说过立管按每一层算一个,可以这样算吗? 还有我这个工程开间小于规定的间距,管道的两头搭在墙上,这样是不是可以减少支架的用量? 请指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢管管道支架的最大间距 公称直径mm 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 塑料管及复合管管道支架的最大间距 管径mm 20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管 0.9 1 1.1 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 冷水管(水平管) 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.35 1.55 热水管(水平管) 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1.楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。2.楼层高度大于5m,每层不得少于2个. 室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。 室内管道公称直径32mm以上镀锌钢管、钢管、钢塑复合管、不锈钢管:室内管外径50mm以上塑料给水管:室内管外径70mm以上塑铝稳态管以及室内铸铁给水管、聚乙烯燃气管、胀口连接铜管支架按管道支架项目另行计算。

    2013-03-15 16:35:04 

  • 1.准确的算法按规定是这样的 2.实际施工基本都是一层一个立管支架,和图集的规定基本上是一致的 3.个人觉得如果距离短的话不用也可以,关键是在于怎么施工,至于支架计算工程量本来就没有准确的工程量,每个人算法不一样,老一点的造价员都是用估的

    2013-03-15 15:52:28 

  • 管道支架的间距根据管径及保温管、非保温管来确定支架间距的大小。立管一般按一层一个支架考虑,但当层高大于5米时,每层不得少于两个。

    2013-03-15 16:09:42 

  • 管道支架按图集05S9的规定,分不同管径每间距多少米一个支架,是水平管用管道总米数/间距*单个支架的重量的,而立管要看立在什么位置,要灵活撑握。 立管按每一层算一个,是可以这样计算的。 还有我这个工程开间小于规定的间距,管道的两头搭在墙上,这样是可以减少支架的用量的。

    2013-03-15 15:54:02 

  • 管道支架按图集05S9的规定,分不同管径每间距多少米一个支架,水平管和立管都是用管道总米数/间距*单个支架的重量对。 管道的两头搭在墙上不大于3米可以。

    2013-03-15 16:38:30 