• 连梁有原位标注怎么办

    图纸里面的连梁有原味标注而且他的侧面钢筋是G12C12、图2中这种梁不能合并成一跨这两个问题该如何解决

    连梁

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好!

    图1的LL用楼层框架梁定义。

    图2的梁在绘制时要保证每跨的支座点为同一点,这样合并的时候才能成功合并。如图:

    答疑解惑

    2013-11-24 13:50:15 

  • 图纸里面的连梁有原味标注而且他的侧面钢筋是G12C12【用框架梁定义的

    广联达服务新干线

    】、图2中这种梁不能合并成一跨这两个问题该如何解决

    2013-11-24 13:23:56 

  • 边梁没有原位标注的,如果有原位标注你把他定义成KL或是L,需要帮助可以联系我Q27147896388

    2013-11-24 11:31:24 

  • 有原位标注的连梁需要在普通梁中定义的,连梁没有原位标注的功能。

    2013-11-24 11:35:22 

  • 这个梁虽然标注是LL,但是起的作用不是LL,而是框架梁或是单梁等,应按梁来定义。

    2013-11-24 12:54:48 