• 什么梁用条基布置

    我做一个决算 ,设计图标明是JL 我用条基布置,审计方现在要求改为用普通梁来布置,说说 基础没有抗浮设计。我认为JL就是基础梁 应该就是要用条基进行布置的 我想请教一下 什么情况用条基布置。我这种情况是不是应该用条基布置。还有就是我这个图上钢筋的标注没有标明B 和T 是不是仍然按图集规范 标在前面的是底部钢筋,后面的是面部钢筋。

    问题补充:我用的是斯维尔 没有基础梁的定义 只有条基和基础梁 中间我选的 条基

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础梁直接按定义基础梁画图布置即可,没有必要定义为条基画图布置的。 图上钢筋的标注没有标明B 和T ,可以按按图集规范 标在前面的是底部钢筋,后面的是面部钢筋计算。

    2013-03-16 10:55:42 

  • 软件中有基础梁,可以设置为基础梁。

    2013-03-16 10:47:13 

  • 既然说明是基础梁,没必要用条形基础定义的 图上钢筋的标注没有标明B 和T 的,按照基础梁的注写,标在前面的就是底部钢筋,后面的就是面部钢筋。

    2013-03-16 10:58:57 