• 组合式空调机组造价?

    混合段:新风量:5500m3/h一次回风量14200m3/h顶部进风,带手动调节阀 操作面带检修门,顶部设低压照明灯;初效过滤段:大气尘计数效率≧80%(5μm)带指针式压差计 过滤器能清洗 过滤形式:板式;表冷段:进风参数:tdb=25.6℃twb=18.9℃出风参数:tdb=15.1℃twb=14.6℃;中间段:操作面带检修门、带灯;加热段 进风参数:tdb=10℃出风参数:tdb=17℃电加热器 功率:6+12+18KW三档调节、带无风、超温断电保护及可靠接地措施;加湿段:加湿量:60kg/h电极式加湿器、水源:自来水 功率:50KW;风机段 送风量:19700m3/h空调机组余外压:600Pa 电量:18.5kw风机电机变频 操作面带检修门 带灯 自带远程启停信号输入端子;均流段:带均流板 操作面带检修门 带灯;中效过滤段F7大气尘计数效率≧80%(1μm),带指针式压差计 过滤器能清洗 过滤器形式:袋式;高效过滤段:H14DOP效率:≧99.99%(≧0.3μm)操作面带检修门,带灯,;出风段:H14DOP效率:≧99.99%(≧0.3μm)顶部出风 带手动调节阀 操作面带检修门 顶部设低压照明灯;室外机:冬季可靠运行,能效比≥2.80 2.空调器外壳应为双面金属板结构,中间填夹心材料或不燃材料的保温材料,双层板(包括保温层)厚度为50mm
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先找专业生产厂家询价,然后再套定额子目组价,造价员一般不太清楚大型设备的价格,也是要向专业厂家询价。

    2013-03-18 13:57:01 

  • 组合式空调机组造价? 答:组合式空调机组可执行全统安装工程预算定额第一册《机械设备安装工程》1-1222~1-1228 溴化锂吸收式冷机相应定制额子目。回答完毕。

    2013-03-16 18:21:21 

  • 组合式空调机组造价套落地式空调器安装定额。和系统调试费用。

    2013-03-16 21:26:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题