• 燃气管道土方工程量增加

    您好 ,我在黑龙江燃气接口的沟槽土方工程量应该是不增加的,但如果图纸上标明接口用工作坑,是否增加土方,另外阀井是否按工作面加大增加土方量,定额里说的<20㎡的阀井不加土方量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上标明接口用工作坑,要增加挖填土工程量,<20㎡的阀井不加土方量。

    2013-03-16 16:18:47 

  • 已采纳
    燃气管道土方工程量增加 燃气管道应该使用市政定额吧,这是市政计算规则

    燃气管道

    定额

    2013-03-16 19:09:49 

  • 已采纳
    图纸设计的工作坑应增加土方量,

    2013-03-16 19:15:28 

  • 已采纳
    黑龙江燃气接口的沟槽土方工程量应该是不增加的,如果图纸上标明接口用工作坑,也不能增加土方。阀井是否按工作面加大增加土方量,应该按定额里规定的的<20㎡的阀井不加土方量;看阀井是否超过20㎡确定。

    2013-03-17 05:41:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!