• 关于特殊情况下植筋根数的计算问题?!

    1.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度和门或窗的宽度相同,此时(门的上部或窗的下部)是否需要植筋? 2.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度略大于门或窗的宽度(如门边砌体墙距剪力墙200-300宽),此时是否需要植筋? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度和门或窗的宽度相同,此时(门的上部或窗的下部)是否需要植筋? 如扣洞口后单个墙高小于间距,不植,大于间距,按正常计算 我施工时,门的上部过梁及砌体小于300时,用砼连梁一起代了。可以节约成本,节约工期。 2.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度略大于门或窗的宽度(如门边砌体墙距剪力墙200-300宽),此时是否需要植筋? 规范要求,填充墙的未端应有构造柱,或用砼墙一起代,如实际有时,如管井处,也应按间距要求植筋。

    2013-03-17 16:11:54 

  • 1.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度和门或窗的宽度相同,此时(门的上部或窗的下部)是否需要植筋?答要植。 2.砌体墙两侧是剪力墙,但砌体墙长度略大于门或窗的宽度(如门边砌体墙距剪力墙200-300宽),此时是否需要植筋? 答也要植。