• 不同强度等级混凝土留置45度斜面施工缝的依据是什么规范或者图集

    梁柱混凝土强度等级不一样时,GB50666规范上规定在柱边缘外侧500留置施工缝是有依据的,核心区混凝土是高标号,但是是否应留置45度斜坡没有找到相关依据,请高手指点依据是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 梁柱混凝土强度等级不一样时,GB50666规范上规定在柱边缘外侧500留置施工缝是有依据的,核心区混凝土是高标号,是否应留置45度斜坡这个没有具体相关依据,一般都是企业标准里面有要求,且经过专家论证过的经验。 柱与梁的节点核心区受力复杂,而施工缝常常留置在该区的上、下部,该区混凝土的强度等级必须保证相同,若处理不当了,将给建筑物留下隐患。 (1)柱与梁不同强度等级的混凝土交接面应设在距离柱为500的梁上,且沿梁两侧向板内延伸500㎜,以保证核心区混凝土强度等级与柱相同,该区域内浇筑应一次性浇至板的上表面,严禁分二次浇筑。不同强度等级混凝土在交接面处施工宜采用斜坡槎法成45°角以方便施工。 (2)设计要求现浇钢筋混凝土框架不同强度等级混凝土结构柱、梁及板的混凝土有不同的强度的施工交接面等级,从结构构件的受力状态和其重要性考虑,无疑是合理的和正确的,这确增加了施工难度。若交接面处两种不同强度等级的混凝土结合不好,将给工程带来缺陷和隐患。因此,若在框架结构中相邻构件的混凝土强度等级相差1或2个等级,应与设计部门协商,使设计强度等级相同。梁与柱的混凝土强度等级差别较大时,一定要选择可靠的方法施工,要优先选择能确保节点核心区混凝土强度等级与柱相同的方案,如同(1)中所述。梁内不同强度等级的混凝土交接面要留与梁轴线垂直的45°角的斜坡槎法,不要做成直槎或阶梯槎。

    2013-03-19 07:46:29 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题