小武 2013-03-18 13:54:07 | 辽宁省 其他专业 | 1392查看 2回答
工程超高费如何记取
地下一层5.5M,地上3m共11层,配电室在地下一层,配电柜配出电源至机房层的电缆超高费如何记取,是只记取地下一层平面的工程量+竖项的工程量,还是路过地下一层的工程量全部计算?是否有相关文件参考?问题补充:电气工程
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳辽宁省2008安装定额中电气部分关于超高费的说明:1.工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分的人工费33%计算。这个意思是超高部分的工程量才计取超高费。
2013-03-18 14:27:45
-
超高费有两种:定额编制高度20m为界限,超过20m按建筑面积计取超高费;楼层层高朝过3.6m计取超高费,按建筑面积计取。
2013-03-18 14:09:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看