• 预埋钢管Φ100

    老师您好,关于我之前的那个问题,我想再追问一下,这个预埋钢管Φ100,指的是钢管的公称外径吗? 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是否还要100-壁厚? 公称口径(公称直径)=公称外径-2*公称壁厚吗? 谢谢!!!

    焊接钢管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    凡是说钢管100的,一般都按公称直径考虑,说外径的就必须有壁厚,比如D108*4,这才是DN100钢管对应的外径呢 一般是这样的,但也不绝对是这个数据! 根本没有公称外径这个概念!!!

    2013-03-19 14:06:56 

  • 埋钢管Φ100,指的是钢管的公称外径吗? 不是 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是否还要100-壁厚? 不是 公称口径(公称直径)=公称外径-2*公称壁厚吗?不是 工程直径既不是外径也不是内经,介于两者之间

    2013-03-19 13:50:50 

  • 预埋钢管Φ100,指的是钢管的公称直径,是按标准规定的直径。 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是公称直径, 公称口径(公称直径)不一定是公称外径-2*公称壁厚。

    2013-03-19 14:11:27 