预埋钢管Φ100
老师您好,关于我之前的那个问题,我想再追问一下,这个预埋钢管Φ100,指的是钢管的公称外径吗? 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是否还要100-壁厚? 公称口径(公称直径)=公称外径-2*公称壁厚吗? 谢谢!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳凡是说钢管100的,一般都按公称直径考虑,说外径的就必须有壁厚,比如D108*4,这才是DN100钢管对应的外径呢 一般是这样的,但也不绝对是这个数据! 根本没有公称外径这个概念!!!
2013-03-19 14:06:56
-
埋钢管Φ100,指的是钢管的公称外径吗? 不是 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是否还要100-壁厚? 不是 公称口径(公称直径)=公称外径-2*公称壁厚吗?不是 工程直径既不是外径也不是内经,介于两者之间
2013-03-19 13:50:50
-
预埋钢管Φ100,指的是钢管的公称直径,是按标准规定的直径。 如图所示如果选择“普通焊接钢管”,它让输入的是“公称口径”是公称直径, 公称口径(公称直径)不一定是公称外径-2*公称壁厚。