• 阻火圈只设置于排水立管穿楼板处吗?

    阻火圈只设置于排水立管穿楼板处吗,排水立管边上的排气立管及雨水管穿楼板的时候不用设置阻火圈吗?如果不设置,为什么,同样是立管,为什么只排水立管设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    雨水立管也是排水管呀。 排水管包括污水、雨水、冷凝水等。 只要是塑料管的立管,穿楼板处都需要阻火圈的。 排气管也是“只要是塑料管的立管,穿楼板处都需要阻火圈的”! 阻火圈的功能是阻止火灾蔓延,不是针对管道使用功能的!

    2013-03-21 08:51:22 

  • 一旦有设计阻火圈时,只要是有一下层的管道穿过楼板,都是要设计阻火圈的,这样才能阻止火作用。

    2013-03-21 08:51:34 

  • 阻火圈只要是用在楼板口孔洞和排水管间的缝隙填堵

    2013-03-21 08:58:44 