• 消防给水管立管识别及对应的短立管设定问题

    1、在一层识别完立管后,二层识别立管变成下图所示,怎么办? 2、在识别与立管相连的水平管时,弹出设定对应的短立管,该如何设定?比如DN150水平管(注意:消火栓管道,不是喷淋管)

    立管识别

    问题补充:安装算量时有地下室,是先识别一层还是从地下室往上识别?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、立管一般用管道编辑下的布置立管就可以了,你说的立管在你这个截图里看不出来 2、你这个窗口是用选择识别时出现的,第一栏的管道是指水平管的规格,第二栏里的管道是指比如这个水平管和你的消火栓等器具连接,他们之间如有高差,自动生成的那一段立管的规格。 3、一般来说是从地下室开始识别,因为有些电气配电箱等都在地下室开始走桥架。

    2013-03-21 09:52:36 

  • 1.关于立管,建议你使用“布置立管”更容易操作(管道编辑——布置立管) 2.识别水平管弹出的提示框,关于对应的短立管不用管,不会产生影响,一般情况这根短立管是针对喷淋系统水平管对应的短立管

    2013-03-21 09:05:13 

  • 消防管道不应该在消防里面画,应该在给排水里面的管道里画出来, 消防那章的管道只适合喷淋系统,你去给排水里做就可以了

    2013-03-21 08:58:08 

  • 短立管就按系统图给的立规格啊,,识别后检查下错了再改回来就好,下次不就懂啦,笨,,,, 设置立管也看系统图的标高啊,,哎,,没事多识别然后检查,,不对重新做,,以后不就熟悉啦 只要有系统图就好办了,,,别人没看到你的图纸只能知道你这个立管事在你一段的啊,看看水平管多大要连接的管多大就是多大啦,,连接消防栓的都是65管,,安装算量从哪层先算都不影响工程量啊,,都是先识别水平管再识别立管,,最好是从头到尾开始,,地下开始

    2013-03-21 23:09:17 

  • 点后面的...选择即可

    2013-03-22 01:06:00 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题