• 基础建模(底板-后浇带-水沟-集水坑)

    我现在做的案子是一家医院,基础为混合基础,部分桩基+承台,部分独立基础,部分条形基础,部分筏板基础 桩承台基础及独立基础条形基础部分有一块有梁底板(梁连通承台或独立基础上的基础层的柱),板厚450,梁高1000,承台高1100(垫层100) 现在遇到的问题是:我用筏板基础选项建该底板模型,底板上有地沟,地沟水流向集水坑,设计图中底板凡在水沟、后浇带处均下凹,如图 此时我运用“设置筏板变截面”进行建模,但发现后浇带也跟着增厚,不符合原设计意图, 请教大师该处如何处理较好,我有考虑用异形梁来处理,但水沟、集水坑与梁,梁之部分工程量不被扣除,亦无法解决 另,请教大师告知水沟遇梁处应设立预埋管,如何处理? 而且设置筏板变截面时上下板会各自延伸500,导致该处后浇带设置宽度不够,请指点

    桩

    梁处

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当排水沟面与基础梁相同时,这是设计的缺陷,这样的话就可以不去管它,毕竟量也很少,或者要基础梁构件的属性中的工程量代码列上扣减相应的体积。后浇遇排水沟或集水井时,它是必须要穿过的。