123 2013-03-22 08:30:51 | 河南省 安装算量GQI | 840查看 4回答
火灾报警平面图中箱子问题
AT(PW) AT(SHB) B1ALE1 B1ALD1 AC-XH AC-PL 这些都是什么箱子?另外,在套定额时,这些箱子用套吗(注:火灾报警)问题补充:1、这些箱子都与模块相连接? 2、与模块相连接的显示为DF的是什么? (这些箱子图例上都没有)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳AT(PW)、AT(SHB)是动力配电箱;B1ALE1是应急照明箱;B1ALD1是照明配电箱;AC-XH是消防控制箱; AC-PL是喷淋控制箱。另外,在套定额时,这些箱子都要套,套用成品配电箱的子目,输入不同主材价格。
2013-03-22 09:14:23
-
都是模块箱啊
2013-03-22 14:55:45
-
这些箱子 需要套用 安装的定额子目项, 主材价格 应该按照实际价格计入; 具体是什么箱子 可以查看设计说明 和图例;
2013-03-22 08:36:25
-
看看图例表即可
2013-03-23 00:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看