www8250310 2013-03-22 09:15:23 | 辽宁省 其他专业 | 1484查看 4回答
关于 11G101-1 P53页受拉钢筋la不应小于200mm
11G101-1 P53页受拉钢筋la不应小于200mm,同样本图集P92页板底筋锚固为≥5d且至少到中心线。请问这两处不一样怎么理解,当“≥5d且至少到中心线长度”小于“200mm ”时候是否可以按200mm计算长度? 难道板底钢筋不是受拉钢筋?(这不可能吧)问题补充:希望高人指点时候不要只说“可以或者不可以”,依据写下 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:请大家注意一下,板的底筋和非框架梁的底筋以及架力筋的搭接长度要求都是属于构造要求的,凡是构造要求的锚固长度不考虑最小锚固长度200,以及最小搭接长度300。 凡是出现锚固La、Lae的地方都要按最小锚固长度来考虑。
2013-03-25 12:33:58
-
板底钢筋在支座处是受压区,在中间是受拉区。明白这个就知道了
2013-03-22 11:00:08
-
你好! 对于有梁楼盖的现浇板,板底筋伸入支座的长度满足5d且至少到梁中心线就行了,而对于梁板式转换层的板,板底筋伸入支座的长度就要满足la ,此时如果la小于200的话,就要按200取值了。
2013-03-23 10:30:55
-
支持楼上说法,同时也加深了印象
2013-03-25 11:54:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看