七天 2013-03-22 12:06:01 | 河南省 其他专业 | 777查看 1回答
关于钢筋搭接区和焊接区一样吗?
问题1,我知道钢筋的搭接上部梁中是3分1,下部是梁边3分1,焊接是这样吗?问题2,混凝土规范有一句话…(同一受力钢筋)的焊接接头不宜超过两个。括号里的指的是同一根钢筋还是指同一跨梁中的一个钢筋?一根钢筋两边最多悍两个,这句不是废话吗?懂的回答,不懂别回答,以前问问题不知道的也乱答,烦人。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的,搭接区和焊接区的位置是一样的,都是在受力较小的地方 2、混凝土规范有一句话…(同一受力钢筋)的焊接接头不宜超过两个。括号里的指的是同一根钢筋还是指同一跨梁中的一个钢筋 指同一跨内的某一根钢筋,关于这一点以前我还和监理讨论过、翻过规范
2013-03-22 12:13:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看