summer 2013-03-22 16:07:33 | 天津市 安装 | 8790查看 4回答
路灯工程中的电缆头
路灯工程中的电缆头怎么计算,每个路灯是要做两个电缆头么,这样套定额,即使是干包也挺高的,希望高人指点
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳路灯工程中的电缆头怎么计算,每个路灯是要做两个电缆头么,这样套定额,即使是干包也挺高的,希望高人指点 答:这个路灯的电缆是不需要计算电缆头的,实际施工时没有做的。
2013-03-22 17:03:00
-
在室外路灯工程电缆敷设线路中,电缆至沿途路灯的电缆分线连接方式有2种。即应该按照不同的电缆分线连接方式,据实分别计算电缆头数量: 1、路灯电缆沿途路灯灯杆底部接线盒位置采用电缆断头制作电缆终端头,在灯杆分接线盒接线端子压线引线时,沿途中间位置路灯均应该计算2个电缆终端头制作安装的工程量,末端路灯灯杆位置只计算1个电缆终端头制作安装的工程量。这种施工工艺时造价和成本都比较高。 2、另一种施工工艺是在路灯沿途中间往路灯分接引线时,采用电缆分流器(亦称谓导线分流器)进行电缆中间所需要分接引线的芯线进行电缆分流器分支引接线到路灯,这样既不用计算电缆终端头工程量,只需要计算电缆分流器的安装以及材料价格。此施工工艺比较简单且造价成本会低。
2013-03-22 16:28:09
-
每个路灯是要做1个电缆头
2013-03-23 09:47:08
-
正常情况下路灯电缆规格都小于10平方的,而且实际施工现场都没有做电缆头的,最多有个接线盒,如果有端子排,顶多算端子接线。
2013-03-23 14:54:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看