• 独立基础钢筋2

    老师您好! 如图所示 照片1是我们图纸上的一个双柱对称独立基础的详图,图中的钢筋布置和图集上的布置一样,多出一部分, 可这个双柱独立基础的上部钢筋布置跟下部又不一样,是封闭的,我想请问一下,这个对于我们计算钢筋的根数,扣保护层这块可会造成影响??? 谢谢!!!

    保护层

    双柱独立基础

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是这样的:尺寸大于等于2.5米,除最外圈钢筋必须按设计长度设置,其余里面的均按0.9倍的长度设置,图纸只不过是均按设计长度示意的,如果图上让采用图集的做法,就按图集的处理