19****@qq.com 2013-03-25 08:11:26 | 山东省 其他专业 | 503查看 2回答
广联达中基础底板钢筋没有按照计算设置里面取整+1计算,怎么回事?
独立基础长为4300,手算扣除保护层为4220,除钢筋间距150,向上取整+1不是应该是30根么为什么我在软件中算出来的都是29根?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件计算是没有问题的,按平法要求独立基础主筋的起步是半个主筋的间距。(4300-75*2)/150=27.6向上取整加一就是29根了。
2013-03-25 08:17:47
-
修改一哈设置就可以了
2013-03-25 08:17:51