羽若翾然 2013-03-26 08:37:01 | 广西壮族自治区 其他专业 | 5194查看 6回答
直形墙模板是否应该这样算??
和对方对量,对方预算员在直形墙模板中增加了以下几项(附图,图中红色字),不知道其中的数量是怎么算来的,这几项加得又对不对!一万六千多平方,费用高达200多万,希望哪位高手能讲解下这几项的出处,或是能提供个依据参考。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土墙模板中,对拉螺栓及交流电弧焊机增加量这些在05定额里有相应工程量,参看05定额P425页,当墙体为混凝土及钢筋混凝土防水墙时,每100平方米模板接触面积增加量。
2013-03-29 08:44:29
-
对拉螺栓时按建设单位批准签字的施工方案或签证计算的,当有依据时可以计算,无依据时不能计算。
2013-03-26 09:12:10
-
没有特殊情况定额是不允许换算的。对拉螺栓项目定额是按周转次数消耗量考虑的。就是允许换算的话他计算的量也过大。
2013-03-26 09:43:43
-
他是将机械与拉栓材料都计入的。定额是综合考虑的,对拉螺栓要有方案,可以进入定额耗量进行换算,要注意定额对这块的说明,怎样调整有关量!模板套项是按周转综合考虑摊消的,他是将模板制作全部考虑进去了,可以协商,或是据当地有关模板制作文件取模板消耗系数,进行模板制作套项。但他想一次全部计入,那是多了的,除非一些特殊情况,模板不能多次利用。锯机不能在次计折旧维修等费用,定额是考虑了的,那些摊销是要要施工企业考虑在他们的固定资产折旧中的,完全可以去掉。
2013-03-28 11:38:19
-
对拉螺栓是按施工方案计算的。
2013-03-26 08:40:10
-
红色部分单独计算
2013-03-26 09:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看