• 消防报警系统中的这根线是做什么用的?

    消防报警系统中的这根ZR-KYJV-5X2.5 RC40是做什么用的? 系统图上是和消火栓启泵线连接,但是消火栓启泵线的线型在线型表中给出的是ZR-BVR-4*2.5 RC20 ;整个系统出现 KYJV这种线的只有在屋面的水箱间里的 KYJV-4*2.5 RC32 但是根数对不上啊 少了1根2.5的线啊;入户线中 预留了一根 电极式液位计 用线; 1.谁能知道设计师的设计意图?是我孤陋寡闻了?还是他设计错了? 2.这根ZR-KYJV-5X2.5 RC40到底应该怎么处理?和KYJV-4*2.5 RC32是一根吗? 3. 电极式液位计 用线是独立的一根线经线槽直接到达顶层的水箱间的 ?还是这根线必须要和消火栓启泵线做一下并联再到顶层的水箱间?

    线槽

    根数

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是消火栓的总电源~你看看系统图~仔细看下

    2013-03-26 14:59:27 

  • 消防报警系统中的这根ZR-KYJV-5X2.5 RC40是做什么用的? 系统图上是和消火栓启泵线连接,但是消火栓启泵线的线型在线型表中给出的是ZR-BVR-4*2.5 RC20 ;整个系统出现 KYJV这种线的只有在屋面的水箱间里的 KYJV-4*2.5 RC32 但是根数对不上啊 少了1根2.5的线啊;入户线中 预留了一根 电极式液位计 用线; 1.谁能知道设计师的设计意图?是我孤陋寡闻了?还是他设计错了? 2.这根ZR-KYJV-5X2.5 RC40到底应该怎么处理?和KYJV-4*2.5 RC32是一根吗? 3. 电极式液位计 用线是独立的一根线经线槽直接到达顶层的水箱间的 ?还是这根线必须要和消火栓启泵线做一下并联再到顶层的水箱间? 答:这个地方是标注的错误,应该是KYJV-4*2.5的。

    2013-03-26 15:21:16 

  • 这是一根总进线

    2013-03-26 13:55:06 

  • 设计没有错: 到消防泵房的ZR-KYJV-5X2.5汇集了消火栓启泵线ZR-BVR-4*2.5的信号和电极式液位计 KYJV-4*2.5的信号。按图施工、按图计算就可以了。

    2013-03-26 16:10:18 

  • 学习了,因图纸没看全,我怎么觉得水箱的液位计信号线和消防启泵线一点关系都没有啊,不明白,也确实没见到过这种设计,楼上的专家能否详细解释下?

    2013-03-26 23:21:50 