    GGJ2009砖混结构里的LL(XL)悬挑梁能不能作为支座?圈梁能不能作为支座呢?在原位标注时跳出对话框“定义与识别跨数不一致”。下图,两条横向粉色的均为LL10(2),所有信息都一样,图纸上是两跨,纵向粉色的为LL(XL),绿色梁这边为悬挑端,另一方伸入墙内,绿色梁为LL7,蓝色梁为圈梁,5、6、7轴除悬挑端都有砌体墙,但还未画,因为本工程中既有框架梁也有框架柱,所以我是先画柱、梁,后再画墙。这种情况如何解决?请教各位,盼回!

    跨数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以将墙设为支座的,绿色梁也可以设为支座。 如果不行,就在需要支座的位置先布置上一个柱子,将所有梁的支座设置完善后在删除掉这些柱子就行了。

    2013-03-27 06:46:46 

  • 你可以将砌体墙设为支座,并且可以用悬挑梁与连梁做支座的。

    2013-03-27 08:31:10 

  • 按截图设置梁支座即可:

    伸入

    2013-03-27 06:49:04 