• 跨板受力筋

    请问老师在我CAD图纸中出现下面两种跨板受力筋:第一种是左面跨过整块板到支座外边线,无标注。右面跨过支座过去点距离,有标注。第二种是:跨板受力筋整体扣在两边的梁上,无标注;这两种问题应该如何处理呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一种直接用跨板受力筋来处理即可,但第二种需要直接用受力筋来处理即可

    2013-03-27 12:52:26 

  • 你好:第一种直接用跨板受力筋来定义,定义时输入一端的挑出长度,(注意是包括支座,还是不包括支座内)。第二种也可以用跨板受力筋来定义,定义两端挑出长度都是0,这样在软件里就可以处理了,(注意如果是只有一个方向的跨板受力筋时,不能直接用受力筋来处理,否则不会计算分布筋)。

    2013-03-27 12:58:14 

  • 第一种情况和截图是一样的情况,这个之前我也遇到过,你说一个无标注。在图纸的下面会有说明:未标注板钢筋均为&&&&&&。还有一个布筋范围的问题。以我这个图为例,那个左边无标注的布置到剪力墙边缘,有标注的那个布置在除剪力墙那个范围 第一种情况明白了第二种情况自然解决

    支座外边线

    梁上

    2013-03-27 12:56:31 