  • 如果现浇板的受力筋只有底筋的话,那么还需设置马凳筋吗?——因为马凳筋是支撑固定板面钢筋的所以只有底筋的话不需要设置马凳筋; 还是现浇板里不设置,负筋里面设置马凳筋?——马凳钢筋都是在定义现浇板时在属性框里输入设置的,不是在负筋里面设置马凳筋的。请参见截图:

    设置马凳筋

    2013-03-29 00:39:02 

  • 你好:请大家注意一下板负筋的马凳应该是在定义负筋时,与排数有直接的关系的,软件里默认的是1/1排,如果你定义的负筋长度超过了定义板时马凳筋的间距后,在马凳排数里要定义如:2/3、2/2这样马凳才不会少算,否则都是按1/1排计算的。

    马蹬筋

    2013-03-29 07:27:41 

  • 马凳筋是在板的定义里设置,但是在板的负筋里要设置排数,你要是不修改排数软件计算是按一排来计算的。