• 独立基础脚手架

    基础地标高为-4米,短柱高3米如何计算脚手架,1/2满堂脚手架是否包括短柱,短柱能否套用独立柱脚手架
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础地标高为-4米,短柱高3米如何计算脚手架,1/2满堂脚手架是否包括短柱,短柱能否套用独立柱脚手架 看当地计算规则,如果是执行综合脚手架时,基础是不再计算脚手架的,如果是执行单项脚手架,独立基础是不计算脚手架的,短柱是可以按柱周长加3。6米计算脚手架,1/2满堂架是用于满堂基础和设置基础中面积大于20平米的基础中。

    2013-03-29 08:38:01 

  • 综合脚手架已包含了基础,你这种情况,不能再单独计算脚手架了.

    2013-03-31 09:49:27 