• 电缆穿管敷设是否还要套穿管内穿线定额

    电缆VV3*25+1*16穿sc32管明敷。套用广东省定额:1.c2-8-145铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下),2.c2-8-1701kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下),3.c2-11-26镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(32mm以内) 请问还要套c2-11-235管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(35mm2以内)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以套1:电缆敷设;2:钢管敷设;3:电缆头。

    2013-05-10 19:35:27 

  • 1.c2-8-145铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下 2.c2-8-1701kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)这两个定额

    2013-03-29 15:19:26 

  • 所提到的VV-3*25+1*16电缆穿DN32钢管内敷设时的套项内容: 1、钢管明敷设时即套钢管明配的定额子目; 2、电缆规格的铜芯(3+1)4芯25mm2截面积的,因此套铜芯电缆35mm2以下的子目即可; 3、一根电缆计算2根电缆终端头制作安装,并按照35mm2以内的子目套项。 *4、不能再套管内穿线内容。 **另外,需要提示一下,建议咨询设计单位:VV-3*25+1*16电力电缆穿在DN32管内,应该是设计选择管径偏小,需要核实。

    2013-03-29 15:23:29 

  • 没有必要套了

    2013-03-29 17:08:14 

  • 全国统一安装定额电气册中的电缆敷设是按照电缆沿桥架、直埋、穿管、其它方式安装综合考虑的,使用时套电缆敷设即可,即使部分或全部采用一种敷设方式也不予调整。而电力行业定额是区分不同敷设方式分别套定额的。请确定具体的工程适用哪个定额并结合当地定额如何划分子目项及定额规定再做决定。

    2013-03-29 23:00:38 

  • 不能再套用穿管定额了,电缆敷设中已考虑各类敷设。

    2013-12-05 23:42:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题