• 电气的问题

    1。用动态观察时,小管径的立管在大管径的立管里面?这种情况属于正常吗? 2。为什么识别单联开关时,把一部分双联开关也识别进去了。这又该如何处理? 3。导进来的CAD图,为什么有的楼层配电箱就只显示是一根直线,有的灯只显示一半,这种情况又该如何?我这样处理的:定义好配电箱,用点画的方式布置上去,可以吗,影响工程量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1。用动态观察时,小管径的立管在大管径的立管里面?---计算汇总查看,如果计算对了,就只是显示问题。2。为什么识别单联开关时,把一部分双联开关也识别进去了。---画在一个图层了。你先识别双联开关看看,如果还不行,就需要识别以后,修改了。 3。导进来的CAD图,为什么有的楼层配电箱就只显示是一根直线,有的灯只显示一半,这种情况又该如何?这样处理的:定义好配电箱,用点画的方式布置上去,可以,不影响工程量。

    2013-11-19 12:57:49 

  • 远程看看为好,电话4000166166

    2013-11-19 13:10:07 

  • 1、说明两个口径管道标高有问题,正常情况不会这样的;

    2、说明单联开关双联开关全部分解了,这种情况需要先识别最复杂地方然后再识别简单的即可;

    3、导入显示不全或不完整的可能性很多,估计的你的CAD中有块,用天正CAD转为t3即可。

    2013-11-19 13:03:23 

  • 把CAD图转换下,再试试。

    开关识别顺序应该先识别复杂的,在识别简单的。估计还是你的CAD原图的问题。