47****@qq.com 2013-11-19 11:28:39 | 河南省 云翻样 | 1021查看 2回答
在自动识别梁吊筋后,再对错误的吊筋修改后,原位标注有但是显示吊筋是不显示。怎么办,量不会影响吧
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
这个应该只是显示的问题,你可以汇总计算一下,然后找到有吊筋而没有显示的那条梁,看看计算式,计算进去了就应该没有问题了
不客气
解决了就采纳下,不采纳关闭也行,不然会双倍扣分的
2013-11-19 11:34:55
-
吊筋的信息在原位标注中输入的软件就不显示,吊筋的显示只能是自动生成吊筋才会在梁的绘图界面显示吊筋的,这个是不影响的,只要您可以确定您的吊筋的钢筋信息是正确的,那么软件就会正确计算的。不用担心
2013-11-19 14:25:46