• 桩的设计长度为25m,是我理解错误吗?

    设计桩长为25m,不应该25m乘以截面积吗?为什么是27m呢?与规定用设计桩长乘以截面积的规定不一致?是我理解错误吗?

    桩

    问题补充:整条题目并没有桩尖的数据

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    还有个-2.5与-0.5,这有2.0米的长度,刚好就是27.0米了。 “恩恩。感谢你的回答我知道27m怎么来的了。但是广东定额计算规则中,钻孔桩工程量,不是设计桩长乘以截面积吗?为什么不是用设计的25米去计算呢 ”这里的计算式,它考虑的是正负零与-2.5与-0.5的高差。 “不好意思,说错了,是桩长乘以截面积”哦哦。 “那这里面的桩长是成桩长+空桩长?”你后面的提问也做了解释。 “感谢你的耐心回答 但是还是不懂,人工按孔桩,是桩长=成桩长+空桩长,浇筑桩芯砼空桩部分不能计算。压预制桩按实际的入土长度(包括露出地面部分),入土后的空桩是按送桩计算。 这里是属于浇筑桩芯砼吧,所以应该不计算空桩才对吧? 还有,答案在套定额A2-62时是按27m套的。 那工程量 用设计桩长乘以截面积,这句话该如何理解才是正解啊?”前面所说就是两种不的同的施工方法。

    2013-03-30 16:05:57 

  • 是我看错了,是装上面的空桩,不是下面桩尖,先简单解释一下什么是空桩: 桩顶到地面的部分为空桩 桩长一般只要到承台底+100,之后那些都是要凿掉的,通常套定额---凿桩头就是针对的这个套的。 也就是说你这个25米是到负2.5M。在上面加两米是要凿的。但是在浇混凝土是要浇的。

    2013-03-30 15:00:58 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题