se****@vip.qq.com 2013-03-30 17:14:24 | 北京市 安装 | 3302查看 3回答
排烟与排风管共用风管如何计算
请问,排烟管与排风管共用风管,是不是全部按排烟管来统计?按规范里的排烟管的板材厚度来确定风管板材厚度?还有新风机组没有供回水管连接机组,是不是新风机组的送回风管属于未经处理的新风,是不需要做保温处理的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、排烟管与排风管都是按照排烟风管计算; 2、排烟风管的板材厚度是有专业设计进行计算设计确定的。必须符合工程验收规范标注要求。 3、新风机组的送回风管是属于未经处理的新风,风管需要保温处理。具体详见相关设计说明及要求即可。
2013-03-30 17:54:39
-
请问,排烟管与排风管共用风管,是不是全部按排烟管来统计?按规范里的排烟管的板材厚度来确定风管板材厚度?还有新风机组没有供回水管连接机组,是不是新风机组的送回风管属于未经处理的新风,是不需要做保温处理的吗? 答:按照排烟风管计算,厚度也是按照防排烟的规范执行。新风机组的送回风管也要执行保温处理的
2013-03-30 17:25:48
-
1、排烟管与排风管共用风管,是不是全部按排烟管来统计; 2、排烟管的板材厚度由设计来确定; 3、送回风管属于未经处理的新风,也需要做保温处理的。