蓝天碧水 2013-03-31 22:25:43 | 山东省 其他专业 | 2460查看 4回答
框架梁、非框架梁机械连接搭接部位
梁跨三分之一范围内,上部筋、下部筋在加密区内能有接头吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁下部筋在11g里面应该是支座两侧1.5倍梁高吧
2013-04-01 13:11:43
-
你好:请看图集中的要求吧,箍筋的加密范围内是不应该有接头的。
2013-04-08 14:28:47
-
可以的。 首先要根据机械连接套筒的级别,一级是可以的。其他的要按照正常的来连接。
2013-03-31 23:37:18
-
底部纵筋在梁柱节点区外可以采用一级机械连接(一级机械连接适用于任何部位),受拉钢筋直径大于25mm及受压钢筋直径大于28时,不宜采用绑扎搭接。一级框架梁宜采用机械连接,二三四级可采用绑扎连接或者焊接连接。上部钢筋连接宜位于跨中三分之一,梁下部钢筋连接位置宜位于支座三分之一范围内(最好也避开梁端加密范围)。接头面积百分率不宜大于百分之五十。
2013-04-01 08:19:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看