电力电缆,YJV-1.0/0.6KV-1(4*10)敷设 需要电缆终端头吗
电力电缆,YJV-1.0/0.6KV-1(4*10)敷设 需要电缆终端头吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳干包就可以,电缆规格不起过35mm2的不需要热缩的。
2013-04-01 08:06:48
-
已采纳YJV-1.0/0.6KV-1(4*10)的这根铜芯交联聚乙烯绝缘4芯10mm2截面积电力电缆敷设安装中,按照施工工艺规范要求是应该进行电缆终端头制作安装的。除特殊环境之外,一般宜采用干包式终端头即可。如果按照电缆头制作施工工艺就行了电缆头制作时,则必须安装电缆终端头制作安装计算套项。 另外,假如只是剥离电缆导线的绝缘端头直接连接接线或者压接线鼻子连接接线时,就不能计算终端头了。而是之内计算导线无端子外部接线或者压接线端子的计算套项。