树° 2013-04-01 09:35:38 | 河南省 安装 | 440查看 4回答
排水管问题?
如图,立管都是de110的管子,中间那段水平管为什么用DN150的铸铁管呢?有什么作用呢?是什么意思呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,立管都是de110的管子,中间那段水平管为什么用DN150的铸铁管呢?有什么作用呢?是什么意思呢? 答:这个管道设计是有问题的,水平管道150,立管才100,肯定不能满足要求的。
2013-04-01 10:21:07
-
铸铁管比PVC管强度高,这段管有水流下落的冲击力,使用铸铁管是为了防止水流的高压把管道击穿。
2013-04-01 09:49:39
-
最好去问设计,如果PL2-11'设计为150的就应该没什么问题了。
2013-04-01 10:42:18
-
是设计标注失误,咨询一下设计人员,按他们的答复计算即可。
2013-04-01 14:22:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看