• 室内外地坪在什么范围内不用把首层墙复制到基础

    室内外地坪有高差的,要怎么处理,如图(1)(2),相邻两层看去,首层墙和构造柱是没有和地梁接着的,这个时候是要直接在首层调整底标高-0.15,还是直接复制构件到基础层?看有些例子,有些是直接调整标高,有些是复制构件到首层,那位高手指点一个比较明确的方法。在什么范围内会出现这两种情况呢?

    制构件

    复制构件

    问题补充:如果把首层墙柱复制到基础层,基础层的墙柱套做法,要注意什么,和首层的一样吗?还是套砖基础?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内外地坪在什么范围内不用把首层墙复制到基础——墙复制不复制到基础层不是室内外地坪标高决定的。砖墙一般都要复制到基础层,剪力墙在基础上平标高到正负零的高度小于一个钢筋搭接长度时一般不复制到基础层(以防计算钢筋长度为负值),只需如你说的直接调整墙底标高到基础上平即可。但是剪力墙在基础上平标高到正负零的高度大于一个钢筋搭接长度时就要复制到基础层了(因为可以计算一个搭接长度或一个接头了),否则钢筋量就少算了。 回复追问:那砖墙和构造柱调整首层标高可以吗,因为有些同事说可以,有些说不可以。脑子有点乱。(现在高差是-0.15) ——砖墙是要复制到基础层的,因为在基础层的要套砖基础定额;构造柱原则上应该先复制到基础层如果汇总计算提示基础层构造柱钢筋出现零或负数,那么再删除基础层构造柱将上层柱的底标高再修改为基础底标高即可。(同志们说的都没错有的能够复制有的复制后就无法汇总计算了,但是一味的调整首层标高有时候就少算了钢筋量)。

    2013-04-01 10:42:24 

  • 直接复制到基础层,不用改标高,系统会自动算量。

    2013-04-01 10:37:52 

  • 一般情况下,如果基础层的高度较小时,都是把首层的构件调整底标高到基础顶或基础梁顶,如果基础层的高度较大时,把首层的构件复制到基础层来处理,象你截图中的这种情况,首层的墙和构造柱与基础梁相差较少,可以调整首层墙体的标高为基础梁顶标高就可以了。 是的,在基础层的砖墙就套砖基础了。

    2013-04-01 14:03:03 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题