• 柱与地梁交接处内箍筋问题

    如图所示 为何柱子在地梁内的小箍筋没有计算呢 编辑柱构件时已经画好 在地上梁柱交接处却没这样的现象 是什么原因????

    内箍

    问题补充:只计算了外侧大箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁与柱相交时,软件是按基础层柱的计算规则计算的,所以不计算,在计算设置里去修改一下就可以了

    2013-04-01 15:00:19 

  • 你好! 截图中的地梁部位属于基础内,规范规定柱子插筋在基础范围内布置的箍筋为非复合箍筋,即只布置外箍筋,不布置内箍筋。 具体见图集说明。

    何柱

    2013-04-01 15:05:45 