• 防结露保温

    在卫生间的管井中垂直上下的UPVC排水管是否需要计算防结露保温,卫生间水平的UPVC排水管呢,在地下室水平的和垂直的UPVC排水管呢?通常施工是怎么个做法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.按设计要求做。 2.设计未明确的,通常是水平干管(例如地下室的排水干管)和较长的水平支管(例如穿越客厅、房间的排水支管)需要做防结露保温,其它的不做(例如垂直排水管、卫生间内的短水平排水管)。

    2013-04-02 10:10:08 

  • 在卫生间的管井中垂直上下的UPVC排水管是否需要计算防结露保温,卫生间水平的UPVC排水管呢,在地下室水平的和垂直的UPVC排水管呢?通常施工是怎么个做法? 这些管图纸不要求做结露保温,一般是吊顶内,房间内管道要求考虑结露保温

    2013-04-02 09:47:15 

  • 在卫生间的管井中垂直上下的UPVC排水管不需要计算防结露保温,卫生间水平的UPVC排水管也不做。在地下室水平的和垂直的UPVC排水管是否做要看施工图设计有没有。通常施工是按施工图施工。施工图设计有就做、没有就不做。

    2013-04-03 05:34:36 