• DF-1-YJV-4(1*120)+PE70-CT是什么意思啊

    强电系统图,求精确详细解释!谢谢

    电系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    DF-1-YJV-4(1*120)+PE70-CT是 DF:电房 1:序号 YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 4(1*120):4根1芯120mm2截面积的铜芯电缆(同一回路中) PE70:70mm2的接地线 CT:电缆桥架敷设。

    2013-04-02 12:56:55 

  • DF意识是预分支电缆后面的就是4跟120一根70的了 分给 表箱的那个4*50+1*25的部用算他的米数 ,就要主缆的米数 ,套预分支电缆定额,未计价材价钱是预分支电缆的钱不是4*120+1*70的电缆钱!就哦了!!

    2013-04-02 12:52:31 

  • 聚录乙烯电缆,截面120 平方四芯,地线是70,桥架敷设

    2013-04-02 11:24:10 

  • 电房——1——铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆——4根1芯120mm2截面积的铜芯电缆(同一回路中)——70mm2的接地线——电缆桥架敷设。

    2013-04-02 11:38:26 