tangbaodong 2013-04-02 11:04:20 | 吉林省 其他专业 | 2347查看 4回答
回填土换填
各位高手,我想咨询个问题。关于基础回填土方,原设计为独立基础(无地下室)底标高-3.7米,开槽挖土至底标高,经确认未到达持力层,基础下卧至-4.6米。请问,用原土回填,压实系数能否达到0.94?如达不到要求,采用换填,有何依据?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用原土回填,只要严格按照每300mm厚一夯(机械夯实)并且取用合格的土质,是能够满足压实系数0.94这个标准的。如你取用的原土土质不适合做为回填土的话,可由设计方给出设计变更,采用其它土质进行换填,例如采用中砂石或混江砂等。
2013-04-02 13:16:37
-
1、首先 应该需要设计院出设计变更加以确认 2、设计人员确认采用原土的情况下,应按照规范要求进行厚度分层回填夯实处理,若没有分层回填夯实,出现的问题由施工单位承担
2013-04-02 13:13:53
-
各位高手,我想咨询个问题。关于基础回填土方,原设计为独立基础(无地下室)底标高-3.7米,开槽挖土至底标高,经确认未到达持力层,基础下卧至-4.6米。请问,用原土回填,压实系数能否达到0.94?如达不到要求,采用换填,有何依据? 用原回填只要认真打按要求打夯,压实系数0。94是完全可以达到的,如果采用换填需设计院出具设计变更。
2013-04-02 13:27:24
-
应该需要设计院出设计变更加以确认
2013-04-02 11:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看