81****@qq.com 2013-04-02 11:50:50 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 724查看 5回答
楼层的标高设置问题
你好,我是初学广联达,现在的项目有一个局部消防水池,底标高是-3.9,基础的底标高是-1.55,请问我应该怎么样设置层高?能把消防水池算在基础里吗?如果算到基础中,那么基础的柱子长度增加,能减短吗?谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你应该将消防水池的各构件按标高分开来做。不要考虑楼层标高。
2013-04-02 13:08:31
-
尊敬的用户您好,基础层层高的定义没有地下室的情况是基础垫层上皮算至首层结构底标高,当出现基础构件标高不一致的情况,按照基础构件标高中所占比例较多的来定义层高,比如大部分基础构件底标高为-1.8 ,那么就将基础层层高从-1.8来往上进行推算。 消防水池的工程量可以算在基础层里,这个依您工作习惯来定。关于您所说的柱子标高问题,在柱子“其他属性”里就能修改。如图:
2013-04-07 15:00:09
-
层高可以不去管它,布置的构件调整好标高即可。 “但基础柱子比消防水池柱子短,这个怎么调整?谢喽 ”柱属性的“其它属性”打开就可以调整。
2013-04-02 11:51:58
-
基础的层高=池底的厚度。 设置为一个基础层和一个-1层。
2013-04-02 11:58:03
-
在各构件属性里把各个构件的标高分别按照图纸设置,然后画构件即可
2013-04-02 14:31:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看