• 请问下剪力墙的焊接设置是在哪里设置

    我改了焊接的定尺长度,但是汇总后只有地下室和首层有剪力墙的焊接接头,标准层都没有。这个是该怎么设置呢

    问题补充:谢谢大家的回答,但是我那个接头那个位置全是设置好了的,就是不知道怎么汇总没有标准层的墙钢筋接头。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 可能是标准层的剪力墙竖向钢筋直径变小了,而你在搭接设置里没有设置这些小直径钢筋的连接形式,所以就没有焊接接头的个数了。

    2013-04-03 10:51:52 

  • 我改了焊接的定尺长度,但是汇总后只有地下室和首层有剪力墙的焊接接头,标准层都没有。这个是该怎么设置呢 你改了焊接的定尺长度,只是在通长钢筋中才计算焊接接头,如果标准层中没有通长钢筋时,就不会出焊接接头了。每层的接头,一般不显示在钢筋的计算中,是在汇总表中的楼层构件接头中显示。标准层的接头可以在计算设置中设置为焊接接头。

    标准层

    定尺

    2013-04-03 10:30:38 

  • 我改了焊接的定尺长度,但是汇总后只有地下室和首层有剪力墙的焊接接头,标准层都没有。这个是该怎么设置呢 剪力墙应该一层一根筋一个接头,在钢筋定尺中设计定好钢筋长,然后定义搭接形式(焊接,机械连接等要注意修改的列与行钢筋的品种要与实际用的品种对应),然后退出保存计算后在报表接头中查看。

    2013-04-03 10:42:16 