• 广联达 墙面装饰面积 柱帽装饰面积 混凝土墙与柱的扣减

    上海93定额计算规则中绘制剪力墙与暗柱重叠部分 暗柱扣除剪力墙所占部分 剪力墙又扣除暗柱所占部分 为何会重复扣除 我知道暗柱直接用剪力墙绘制本是想打算计算出量后再直接把暗柱量合并到剪力墙中的 ; 地下室绘制墙时,墙底标高默认为基础底标高,计算墙体积时软件会默认扣除翻版基础及顶板,绘制墙面装饰时却直接算墙高不扣除翻版基础及顶板; 柱帽装饰软件如何绘制? 可否直接用柱帽模板面积?

    问题补充:打错别字了,是筏板基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:首先说实话上海的93定额用广联达算量软件来算量确实不是很好,有点小问题的(上海93定额的好多计算规则是很独特的)。 就钢砼墙而言定额是按M2计算的,凸出墙身的厚度也要通过凸出部分的面积折合墙厚计算出面积合并到墙身工程量内(这一点广联达好象不能自动做到的)。所以如果暗柱宽和墙同厚你完全不用画暗柱只要直接画墙(当然范围要包含暗柱)这样的工程量就对了(看看软件的暗柱计算规则里,和墙的扣减关系是否和定额规则一致)。 关于地下室墙面的装饰工程量,你所说的不扣阀板厚度 估计你在相关属性里没有把内墙、外墙正确填写,你可以检查一下。其实室内可以用房间装修来定义,这样比较简单而且正确。 至于柱帽 现在应该已经有柱帽构件了,你定义画上就能利用模板代码计算出模板的工程量。

    2013-04-06 20:20:41 

  • 在图形算量中不用绘制暗柱,因为暗柱也套剪力墙的定额子目;如果从钢筋算量导入图形算量,不要导入暗柱;绘制墙面装饰时不需要扣基础及顶板,因为不应该在基础层绘制墙面; 柱帽装饰,先画上柱帽,再定义装饰,套上定额子目。 地下室的装修,在地下室定义装修,然后点画布置。

    2013-04-04 09:46:58 

  • 用精装算量软件。

    2013-04-05 11:45:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!