屋面板配筋问题
屋面板说明中已经说了受力筋是单层双向C8-200。但还有一句话:”板顶支座钢筋为单层双向C8-180“这里指的板顶支座钢筋是指的受力筋还是支座负筋? 因为一般情况屋顶配筋都是双层双向的,图中还有附加钢筋,我理解是否C8-180是指这些附加钢筋,且分布筋也为C8-180;因为别的板图中都会标明分布筋为A6-200,这张图中没有。 望专家给与指教。谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
屋面板说明中已经说了受力筋是单层双向C8-200。但还有一句话:”板顶支座钢筋为单层双向C8-180“这里指的板顶支座钢筋是指的受力筋还是支座负筋?---应该是负筋 因为一般情况屋顶配筋都是双层双向的,图中还有附加钢筋,我理解是否C8-180是指这些附加钢筋,且分布筋也为C8-180;因为别的板图中都会标明分布筋为A6-200,这张图中没有。可以按照其他图纸的分布筋来定义A6-200
2013-04-04 22:47:05
-
板顶支座钢筋本来是负筋,但这位设计高手说出了板顶支座负筋为C8@180单层双向布置,着就变成了受力筋的面筋了,加上下边的底筋单层双向,实际上就是双层双向配筋了。 图中的负筋是邻家的负筋。
2013-04-04 15:05:56
-
我觉得就是未注明板的负筋和他的分布筋。都为C8-180.楼楼主同解。
2013-04-04 15:22:31