• 储油罐的焊接问题

    储油罐的焊接 图纸设计钢板板1600*8000*8(材质Q235B)焊条J427 施工单位有的钢板1600*8000*6焊条用J422(材质Q235) 现在X射线探伤结果不合格,主要是未焊透 问原因出在哪里
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况一般是预留缝隙小或电流小,未焊透,可在焊缝背面清根补焊一道即可。

    2013-04-11 09:11:35 

  • 其原因主要是:电焊工焊接工艺是否合理,预留缝隙大小(打坡口)电流大小单、双面焊,焊条是否烘干等。电焊工本身技术水平。