• 模板支撑问题

    渝08定额单项脚手架中的满堂式钢管支架与现浇构件模板子目中的支撑钢管有何区别,是否重复?比如:现浇一块板(不能按建面计算脚手架),套用了板模板后,再套用满堂式钢管支架的时候是否重复了支撑钢管?

    问题补充:意思是 模板子目是否有涵盖了相应了支撑内容 ,如果涵盖为什么还单独编制满堂支撑项目? 载录相关文件 一、综合脚手架 1. 综合脚手架应分单层、多层和不同檐高,按“建筑面积计算规则”计算其工程量。 4. 满堂式钢管支架工程量按支撑现浇项目的水平投影面积乘以支撑高度以立方米计算,不扣除垛、柱所占的体积。 三、单项脚手架 1. 凡不能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程,确需搭设脚手架时,按单项脚手架项目计算脚手架摊销费。 4. 本章满堂式钢管支架适用于不

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不重复,定额内的支撑钢管及扣件和满堂钢管支架是两回事,如果现场实际做了满堂钢管支撑,并且有业主批准的相应施工方案及相应的计价依据的材料才可以算。一般是板比较厚,比较大,定额考虑的一般支撑不能满足要求时,需要采取满堂钢管支撑这类措施时才会用

    2013-04-05 16:06:40 

  • 现浇板计算了支撑,不能再计算脚手架了。只有柱、梁、墙可计算脚手架。