造价机器 2013-04-04 18:27:58 | 山东省 安装 | 1238查看 5回答
配电箱问题
1,电气安装中,配电箱属于甲供,现在甲方只是先来了箱体,没有来内盘?请问这样是属于成套配电箱安装码?如果来了内盘,直接往里装还要不要套定额?或者签证? 2,如果不属于成套安装,应该怎么套定额?无端子接线是不是刻意理解成往小空气开关压线?电缆终端头在住户配电箱中是不是就计算一个? 3.计算电线.比如BV-2.5,到户内配电箱时是否预留?预留多少?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳虽然是先装的箱体后装内盘,那也算是成套配电箱,配电箱的价就按总的计算,(虽然是甲供也要计算设备价格,最后在总价中扣除)。无端子接线就是不用接线端子,用电线直接接在空开上,电缆终端头是一个电缆头算一个,在箱内进来一根电缆就算一个,假如再往外引出一根电缆还得算一个,这一个电缆头里面包含三到五个接线端子(要看电缆是几蕊的)。
2013-04-04 19:25:28
-
1,电气安装中,配电箱属于甲供,现在甲方只是先来了箱体,没有来内盘?请问这样是属于成套配电箱安装码?如果来了内盘,直接往里装还要不要套定额?或者签证?这不算成品,成品是在厂家都组装好的。元器件只能在现场一个个组装了。 2,如果不属于成套安装,应该怎么套定额?无端子接线是不是刻意理解成往小空气开关压线?电缆终端头在住户配电箱中是不是就计算一个?套配电箱的子目和各种元器件安装的子目。无端子接线就是直接往空气开关接线。一根电缆一个电缆头。 3.计算电线.比如BV-2.5,到户内配电箱时是否预留?预留多少?预留箱子半周长。
2013-04-04 19:39:52
-
这是成套的配电箱安装。 现在先安装箱体,最后安装内盘、接线。 同一套一个配电箱子目计算就可以了。
2013-04-04 18:30:11
-
1,电气安装中,配电箱属于甲供,现在甲方只是先来了箱体,没有来内盘?请问这样是属于成套配电箱安装码?清(单就套一个配电箱不是成套的)如果来了内盘,直接往里装还要不要套定额?或者签证?(再套内盘的相关配件定额子目加主材) 无端子接线是不是刻意理解成往小空气开关压线?(可以这样理解)电缆终端头在住户配电箱中是不是就计算一个?(是) 3.计算电线.比如BV-2.5,到户内配电箱时是否预留?预留多少?(配电箱的半周长)
2013-04-06 00:43:27
-
1,电气安装中,配电箱属于甲供,现在甲方只是先来了箱体,没有来内盘?请问这样是属于成套配电箱安装码?如果来了内盘,直接往里装还要不要套定额?或者签证? 是成套配电箱安装,要套定额。 2,如果不属于成套安装,应该怎么套定额?无端子接线是不是刻意理解成往小空气开关压线?电缆终端头在住户配电箱中是不是就计算一个? 电缆终端头是一个电缆头算一个,进箱一根电缆就算一个。 3.计算电线.比如BV-2.5,到户内配电箱时是否预留?预留多少? 预留,按计算规则计算,配电箱的半个周长。
2013-04-04 19:37:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看