• 框梁在柱节点锚固取值?

    如下图,KL在柱节点锚固取值应该是0.5*HC+5D,还是LAE。。现在现场施工有争议,。问题1.图中甲方要求取大值,在翼柱上取大值我方觉得有点浪费,问题2在中柱上取大值图中是8100的跨,柱子是600*700,抗震是三级,混凝土是C35的,原料是9000的。梁是300*700有8跨。套筒连接施工有难度,在支座处断开锚固LAE原料材料又不够.跨中下部支座锚固能否按端支座0.4LAE+15D做?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、KL在柱节点锚固取值应该是即大于等于0.5*HC+5D,还要大于等LAE。2、跨中下部支座锚固不能按端支座0.4LAE+15D做,应按1中的要求做。做法在标准图集中有明确的规定。用套筒连接是正常的施工方法,不能因有点困难就改变规范要求的。

    中甲

    2013-04-05 17:36:54 

  • 你好:KL在柱节点锚固取值应该是0.5*HC+5D,还是LAE——这两个要求要同时满足。 在支座处断开锚固LAE原料材料又不够.跨中下部支座锚固能否按端支座0.4LAE+15D做?不可以的,还必须伸至柱子主筋的内侧。