• 关于构造柱里拉筋的设置和窗户的离地高度定义

    我是菜鸟,有以下问题想问前辈们 1、我分到的图纸是6层,没有框架柱只有钢筋砼构造柱的,砌体墙貌似应该是承重墙,这样实际施工是否仍是先砌墙后浇注?此时构造柱的拉筋又是怎么设置的 2、窗户的离地高度怎么设置,我在建施里只看到是上悬窗 3、我的图纸承台和地梁的标高均是-0.5,而室内地坪标高应该是0.0吧,那么这中间5cm是什么?板么又好像不是
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.按照你说的建筑类型好像是砖混,应该是先砌筑墙,后浇筑构造柱和板,不过砖混中的构造柱很少有拉筋,如果确实有的话,在软件中设置一下就好了。 2.窗户离地高度不同设计院标注的信息位置也不同,首先先看看门窗表,有的设计院会在那里告诉你窗户离地高度,如果没用就看建筑立面图的窗户标高。 3.这个一般都有一段距离,要用于室内作法,详细看一层地面节点详图你会发现原因的。 4.至于你说拉结筋在墙那栏里找,然后找拉结筋的栏设置一下就好了,选你施工中用的模式即可。

    2013-04-06 11:18:01 

  • 楼主说的-0.5 --- +-0 这段高度是什么,其实完全可以想象出来的,很简单。比如说你的房子,地面不可能直接是混凝土(无论面层或者板),这里面有混凝土找平,如果有地热系统的话,里面还会有苯板和其他材料,还会有混凝土面层,这些材料肯可能就耗掉了-0.5----0这段空间。这就是为什么首层结构底标高和建筑底标高不同的原因。

    2013-04-05 20:13:26 

  • 1、实际施工应先砌墙后浇构柱,拉筋按图纸要求设置(或规范) 2、属性里输入离地高度尺寸 3、-0.50至地面应在地梁面砌砖至正负零(具体看图纸)

    2013-04-05 17:32:01 

  • 我是菜鸟,有以下问题想问前辈们 1、我分到的图纸是6层,没有框架柱只有钢筋砼构造柱的,砌体墙貌似应该是承重墙,这样实际施工是否仍是先砌墙后浇注?此时构造柱的拉筋又是怎么设置的 【你这个是砖混结构,先砌墙后浇构造柱,拉结筋是预埋好的】 2、窗户的离地高度怎么设置,我在建施里只看到是上悬窗【看剖面图与立面图】 3、我的图纸承台和地梁的标高均是-0.5,而室内地坪标高应该是0.0吧,那么这中间5cm是什么?板么又好像不是【应该是回填土、混凝土地坪】

    2013-04-06 11:44:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!